设计院给我们车间敷设YJV电力电缆的桥架选择为钢制XQJ型槽式镀锌桥架,行吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计院给我们车间敷设YJV电力电缆的桥架选择为钢制XQJ型槽式镀锌桥架,行吗。我认为不行,好像应该选用托盘式桥架。对吗
发表于 2012-6-22 20:17:38 | 显示全部楼层

RE:设计院给我们车间敷设YJV电力电缆的桥架选择为钢制XQJ型槽式镀锌桥架,行吗

为啥不行啊??有腐蚀的气体吗?
发表于 2012-6-22 22:14:53 | 显示全部楼层

RE:设计院给我们车间敷设YJV电力电缆的桥架选择为钢制XQJ型槽式镀锌桥架,行吗

这两种桥架的区别是?
发表于 2012-6-23 00:12:08 | 显示全部楼层

RE:设计院给我们车间敷设YJV电力电缆的桥架选择为钢制XQJ型槽式镀锌桥架,行吗

首先你们那里是什么车间 有无腐蚀 蒸汽等气体 车间温度多少 如果考虑散热 一般选梯式槽架 尤其是电缆密集度高的时候 但是如果车间环境恶劣 就要选槽式的了