工控之家

 找回密码
加入工控之家

补偿柜悲催的罢工中

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天检查巡检记录发现 二期功率因素由原来的0.88掉到0.76了 赶紧查原因 发现自动投切装置不工作改手动一直把12个补偿电容都开了 功率因素竟然还不给面子的上升 到值班室 拿表 逐段测量竟然电抗器 坏掉了 诸位海友碰到过这么个情况吗电抗竟然会坏 线圈而已大家讨论讨论是什么原因呢
发表于 2012-6-22 18:20:14 | 显示全部楼层

RE:补偿柜悲催的罢工中

请高手讲讲吧。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-22 20:56:34 | 显示全部楼层

RE:补偿柜悲催的罢工中

有这种情况发生,主要是电抗器设计配置不对,主要的发生在高压无功补偿电抗器是有铁心的形式的。运行时声音也不好。低压无功补偿一般可以不需要电抗器。
发表于 2012-6-22 23:32:54 | 显示全部楼层

RE:补偿柜悲催的罢工中

低压柜使用的 目前接触的低压补偿柜中都有这一项 具体涉及参数不清楚 但是设计是由正规设计院提供的 沪能的二次审核 应该配置没问题 总体涉及总功率为600 实用功率200KW/h左右 也不知道怎么的 齐刷刷的一次性12个全部完蛋。