(化工石化医药行业甲级)工程设计资质可以设计10KV车间变电所吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(化工石化医药行业甲级)工程设计资质可以设计10KV车间变电所吗?请给予解答,谢谢!
发表于 2012-6-22 22:14:25 | 显示全部楼层

RE:(化工石化医药行业甲级)工程设计资质可以设计10KV车间变电所吗

1、供电电压要根据贵单位的动力负荷容量来确定;如果电网供电质量不好,比如经常发生晃电现象的可以考虑上35KV变电站,但投资成本较高,最好做相关的收益计算;
发表于 2012-6-22 23:32:35 | 显示全部楼层

RE:(化工石化医药行业甲级)工程设计资质可以设计10KV车间变电所吗

有时候可以,得看业主与电业局的关系啦!电业局不好弄
发表于 2012-6-23 00:50:45 | 显示全部楼层

RE:(化工石化医药行业甲级)工程设计资质可以设计10KV车间变电所吗

主要看你的变电所是直接由供电公司供电的吗?如果由供电公司供电的变电所就不一定行,一定要做的话今后的麻烦事较多,最好选用有电监委资质的设计单位做设计,而且他们和供电公司的关系好,今后投用时事较少。如果你所说的变电所是你们内部变电所则可以了。