工控之家

 找回密码
加入工控之家

水压显示表接线,不懂,请帮忙

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二张图中,6#、7#端子只接了一根信号线,表即能显示,如上图。但同样的一块表,在校表时,使用信号发生器,需要6#、7#端子接4~20mA的无源信号才能显示数据,而一根线( )无论有源或无源都不显示。我想知道这是怎么回事?


<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 14:25:23 | 显示全部楼层

RE:水压显示表接线,不懂,请帮忙

我猜应该和接地有关,通过公用接地构成回路
发表于 2012-6-22 16:22:38 | 显示全部楼层

RE:水压显示表接线,不懂,请帮忙

根据你的照片,你可以用万用表测一下 24V对11脚或7脚有没有电压。
发表于 2012-6-22 18:19:53 | 显示全部楼层

RE:水压显示表接线,不懂,请帮忙

问了厂里的师傅,也没有人给我说清,哎
发表于 2012-6-22 20:17:08 | 显示全部楼层

RE:水压显示表接线,不懂,请帮忙

如第一张图所示,将现场变送器串入24V电源和电流6号端子之间构成电流回路,7号端子是公共负极,所以能显示正常。如用信号发生器给信号,正极负极对应接入6#7#端子,将原来6*端子线拆除就可以显示。这里牵扯到有源和无源信号之分。
发表于 2012-6-22 22:14:23 | 显示全部楼层

RE:水压显示表接线,不懂,请帮忙

1.   7脚接变送器的“一”(负端);
2.  3、6并线,接变送器的“ ”(正端);
  因为变送器是二线制,要供24VDC电源的,否则不能工作;

3. 用信号发生器检数显仪,3、6并线要拆掉,6接信号发生器的“ ”(正端);7接信与发生器的“一”(负端);因为数显表是无源的,信号发生器
  选择了有源输出;当然也可以仅把变送器进线拆除,信号发生器选择无源;
发表于 2012-6-23 00:11:38 | 显示全部楼层

RE:水压显示表接线,不懂,请帮忙

<div class="quote">
[color="#999999"]whwglp 发表于 2012-3-6 16:40
[color="#999999"]1.   7脚接变送器的“一”(负端);
2.  3、6并线,接变送器的“ ”(正端);
  因为变送器 ...