工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于风机的启动电流

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机采用全压起动时,起动电流一般可达到额定电流的5-7倍,主要就是这个额定电流的问题,如果风机采用不同的负荷起动,难道起动电流还是为额定电流的5-7倍吗
想问一下,如果风机启动时采用低负荷起动即将出口阀门关闭,能不能减少启动电流
发表于 2012-6-22 15:43:07 | 显示全部楼层

RE:关于风机的启动电流

电机的启动电流由电机主回路总电抗(主回路直流阻抗和主回路感抗)所决定,与负载无关。只不过负载决定启动时间长短,负载轻启动时间段;负载重启动时间长罢了。
发表于 2012-6-22 18:19:27 | 显示全部楼层

RE:关于风机的启动电流

风机电机负载变化能够改变启动电流的大小。
我们曾经测量过两台风风机,一台为电动机直接连接风机,一台用液压耦合器连接。第一台电机启动电流达到电机额定电流的11.5倍,启动时间为15秒(电动机为110KW,使用闸板阀关掉出风口,进气口关至最小);第二台电机启动电流大约为额定电流的4.5倍左右,启动时间为0.5秒左右(电动机为280KW高压电机、时间太短无法准确计量,速断保护就是按这个参数设置的)。
注:以上计量参数并非使用专用器具计量,可能存在一定偏差。
发表于 2012-6-22 20:55:47 | 显示全部楼层

RE:关于风机的启动电流

风机的启动和离心泵的启动类似,离心 泵的出口阀全开,启动电流就大
发表于 2012-6-22 23:32:07 | 显示全部楼层

RE:关于风机的启动电流

风门开着,启动时负荷大,加速到额定转速就时间长些,我想定子电流和转差率有关系,没有达到额定转速,特别是低转速的时候,转差率很大,转子电流就很大,然后定子电流跟着大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 02:08 , Processed in 0.507852 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表