工控之家

 找回密码
加入工控之家

500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台500KVA和一台250KVA变压器并列运行,电流分配基本平衡,当250变压器电流350A时500变压器700A,并列时使用了一些技巧是从外面买来的,两台变压器的温度也都差不多,请问一下各位有使用变压器并列运行的吗?这样的条件不做一些调整使用情况能达到这个效果吗?另外我厂实际使用功率能达到1200KW,这样的两台变压器并列运行可以满足负荷要求,你们可以做到吗?
发表于 2012-6-20 10:17:37 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

没有看太明白,是想说你用500 250KVA两台变压器并列运行能够满足1200Kw的负荷么。
这个可能么。
发表于 2012-6-20 14:51:12 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

[color="Blue"]如变压器并联,必须具备以下三个条件:

1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;

2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;

3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
发表于 2012-6-20 19:24:47 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

我们并列的两台变压器是容量相同的
发表于 2012-6-20 23:58:22 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

另外我厂实际使用功率能达到1200KW,这样的两台变压器并列运行可以满足负荷要求,你们可以做到吗?

如果1200KW都是低压负荷的话,我无法做到!连想都想不到!
发表于 2012-6-21 04:31:57 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

请教3楼专家:
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
这句话怎么理解!
发表于 2012-6-21 09:05:32 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

可是我们确实是这样用的,总功率2000KW,实际功率1200KW,就500加250的变压器。
发表于 2012-6-21 13:39:07 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

符合变压器并列的四个条件即可并列,否则可导致环流,造成变压器温升高
发表于 2012-6-21 18:12:42 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

那么再请问,两台变压器并列运行,阻抗电压大的出力大还是小的出力大?
发表于 2012-6-21 22:46:17 | 显示全部楼层

RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!

两台容量相同的变压器,短路阻抗低的负载率高!
楼主说“总功率2000KW,实际功率1200KW,就500加250的变压器。”这里面肯定是有待澄清的!
按我的理解,总功率2000KW,实际功率1200KW肯定包括了10kV电机的容量。而500加250的变压器只是给低压供电。