按照HG/T 20675 的要求“对于长距离的无分支管道,应每隔80~100米与接地体可靠连接”
请问如何把接地体连到管道上去呢? 总不能焊上去吧
发表于 2012-6-21 22:45:53 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

可以测试其电气连接性能,也可以测试其接地电阻。防静电接地一般要求小于30欧姆就可以了,所以很容易实现,采用自然接地体接地都可以实现,根据[wiki]环境[/wiki]选择,比如水管、金属门窗、建筑物内建筑钢材
发表于 2012-6-22 00:43:08 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

cd90b4-88-23管道接地线、跨接线的引出方式及钢接地端头祥图<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 02:40:23 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

你说的应该是长跨距的管道,并且中间没有自然接地体,我个人认为,焊接不美观,对管道质量也可能影响,你看可不可以使用管箍或抱箍的方法把管道与接地线相连。
发表于 2012-6-22 04:37:38 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

谢谢大家。看来特制接地用抱箍是最好的方法了。
发表于 2012-6-22 06:34:53 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

我们的做法是在管道上焊接接地板,焊接一定要在管道使用之前,里面没有压力和介质。焊接不锈钢的接地板时,有专业焊接人员用氩弧焊接。用铜线跟接地体连接。
发表于 2012-6-22 08:32:08 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

用2.5平方短线跨接,用大螺母压实,我公司的管线都是这样做得防静电接地。
发表于 2012-6-22 10:29:23 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

安装前焊接接地板,接地板与接地线螺栓连接
发表于 2012-6-22 12:26:38 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

抱箍是常用的办法
发表于 2012-6-22 14:23:53 | 显示全部楼层

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

我觉得根据管径做金属抱箍连接地线最简单,又易于实现。