变频器的进线电压过大会怎么样?变频器会跳闸吗?变频器继续工作的话,工作电流会怎样??
发表于 2012-6-22 03:19:21 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

变频器一般都有直流电压过高保护。
发表于 2012-6-22 06:34:46 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

变频器高电压一般是啥原因造成的?
发表于 2012-6-22 09:50:11 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

变频器里有一项可以设置最大电流的超过的话 会报警 再就是会跳闸都跳闸了 你还工作什么工作
发表于 2012-6-22 13:05:36 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

一般变频器的输入电压有一定的范围,而且这个范围还比较大,一般不会超过这个范围;
发表于 2012-6-22 16:21:01 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

回复 4# 332421055


  带情绪回贴啊!懒的跟你解释!看我另一篇关于ABB变频的帖子
发表于 2012-6-22 19:36:26 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

回复 6# wan2007416


  哎咱们又没什么过节 哪儿来的情绪 我只是看到你的帖子回一下有用的话 希望能帮到你 没用的话 你就不用去管他了嘛
发表于 2012-6-22 22:51:51 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

误会了,那就翻篇!帖子只说关于技术方面的事 ,变频器进线电压的范围之类之类的!!!