exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
能给详细说明一下吗?
发表于 2012-6-22 03:18:56 | 显示全部楼层

RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?

exd ⅡBT4/IP55,T4和T1为设备表面温度,T4≤135℃。T2≤300℃
发表于 2012-6-22 07:52:31 | 显示全部楼层

RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?

那就是说,如果我的设备是T2,就是设备的表面温度≤300吗?
也就是说如果设备表面温度越小越好的话,T4更好?
发表于 2012-6-22 12:26:06 | 显示全部楼层

RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?

回复 4# 赖赖


  你的理解是正确的,引起爆炸的一个重要原因是设备表面温度高引爆可燃气体,T4是设备正常和一般故障下工作的最高温度,肯定是低了安全了
发表于 2012-6-22 16:59:41 | 显示全部楼层

RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?

对于隔爆电机,T4一般是标配,对于非隔爆的其他危险区域电机,T3是标配。
发表于 2012-6-22 21:33:16 | 显示全部楼层

RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?

exd ⅡBT4/IP55解释如下:1、ex代表防爆;2、d代表防爆型式为隔爆;3、Ⅱ代表工厂用;4、B代表释放气体最小点燃电流为B级;5、T4代表温度。