工控之家

 找回密码
加入工控之家

压缩机变频器选型

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG125/0.65  输送介质:净化煤气流量:Q=125 m3/min
进口压力:40-50Kpa出口压力:0.65Mpa
进口温度:40℃出口温度:40℃
转速:3000r/min轴功率:850kw
电机型号:YAKK5004-2电机功率:1000kw 6000V
转速:3000r/min电机防爆等级:eⅡT3
防护等级:IP54绝缘等级:F  
看看这个适合什么型号的?我对这东西不太懂
发表于 2012-6-22 22:12:21 | 显示全部楼层

RE:压缩机变频器选型

你是需要高压的变频器,选国产的还是国外的??具体型号记不住了,ABB、西门子,施耐德都有,国产如北京荣信均有。
发表于 2012-6-22 23:30:31 | 显示全部楼层

RE:压缩机变频器选型

英威腾的也不错,不过高压变频器价格昂贵,你要仔细核算一下成本再做决定吧
发表于 2012-6-23 00:48:41 | 显示全部楼层

RE:压缩机变频器选型

选择时还要考虑压缩机是不是带压启动,如果带压启动就要将变频器比电机放大一个容量级。由于是煤化工装置,建议用AB公司的产品,该产品是直接高高的变频器,如果要用国产变频器建议增加变频器故障时的旁路运行回路,在变频器故障时用以通过电网供电运行,可减轻变频器故障给生产带来的影响。当然注意在设备上要有回流阀调节流量。