发表于 2012-6-22 19:36:00 | 显示全部楼层

RE:电机过载跳车需要多长时间

电机过载热保护元件的工作原理具有反时限特性,在设定保护动作值范围内电流越大时间越短,电流越小时间越长。具体跳闸保护时间是热元件生产厂家制作时设定好的。
发表于 2012-6-22 20:54:10 | 显示全部楼层

RE:电机过载跳车需要多长时间

回复 5# 4683557good
[color="#000000"]不好一概而论,热继电器的主要技术数据是[color="windowtext"]整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的[color="windowtext"]最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。因此,选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。
[color="#000000"]  由于热继电器是受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因[color="windowtext"]起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。
发表于 2012-6-22 22:12:20 | 显示全部楼层

RE:电机过载跳车需要多长时间

同意11楼的意见。
你的电机是马达保护器吗?若是马达保护器是有热积累的算法(可以看厂家的说明书-——热过载保护)。例如过流1.2倍大概20分钟(时间的长短也和设置有关系)
发表于 2012-6-22 23:30:30 | 显示全部楼层

RE:电机过载跳车需要多长时间

那个看你的设置了,一般有俩个延时设定的
发表于 2012-6-23 00:48:40 | 显示全部楼层

RE:电机过载跳车需要多长时间

热过载保护是反时限特性,过载电流越大,动作时间越短。