如 设备装机容量419KW.计算功率为255KW,电缆长300米,则选用多大线径电缆。谢谢
发表于 2012-6-22 07:52:25 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

如果是你所说的这些负荷,我建议你最好采用高压供电方式(10KV)送至用电负荷附近,然后在用电负荷中心或就近采用一台470KVA电力变压器,对所有负荷供电。这样做既节省电缆,以后还会省电。
发表于 2012-6-22 09:10:35 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

选用300mm的电缆,或者 185mm电缆 2跟.

放大一个型号最好了,不过成本增加好多.300米也不算远了
发表于 2012-6-22 10:28:45 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

高压电缆选35平方电缆,电压降也不大,再上一套高压柜。费用也不太高。比远程低压供电肯定省钱。
发表于 2012-6-22 11:46:55 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

回复 4# czywqa


  我这事宿舍楼统计的装机容量,不知道选多大电缆合适,是以计算功率来选电缆,不应是以统计的装机容量选。
发表于 2012-6-22 13:05:05 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

回复 5# dyhh_6688


  你的宿舍几栋楼阿?这么大负荷。
发表于 2012-6-22 14:23:15 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

我也建议你高压供电,但是估计是变电以后再送过去的
发表于 2012-6-22 15:41:25 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

电缆的允许载流量跟电缆长度没有关系的,但你要考虑电压降。
发表于 2012-6-22 16:59:35 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

回复 6# czywqa


  6层,这个装机容量和计算负荷是由设计院提供的。像你请教下他是怎么选择电缆大小的
发表于 2012-6-22 18:17:45 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的选择(电缆载流量),跟电缆长度关系大吗

电缆的选择主要是依照负载电流大小、距离长短、工作环境等。电缆的大小与电流大小有关系,但不是线性关系。你如想了解更多,可以发帖慢慢讨论。设计院既然给你出图了,电缆大小用该给你提供了呀。