我碰到在设计时,有设计院给电动机进线4芯,也有设计做5芯。

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:17:42 | 显示全部楼层

RE:我碰到在设计时,有设计院给电动机进线4芯,也有设计做5芯。

电机一般采用的都是3芯或4芯电缆。其中三芯为(A、B、C)相线,一芯为(PE)地线。不会做成三相五线
发表于 2012-6-22 20:14:57 | 显示全部楼层

RE:我碰到在设计时,有设计院给电动机进线4芯,也有设计做5芯。

回复 11# cshrong

标配是 A B C  PE,PE就是保护接地,而且对截面也有要求。 N线是在需要有单相负荷的时候采用,三相电动机回路实在没有必要5芯,这个跟接地方式没有关系.
其它特殊的考虑就不知道了。
发表于 2012-6-22 22:12:12 | 显示全部楼层

RE:我碰到在设计时,有设计院给电动机进线4芯,也有设计做5芯。

设计成4芯的,电机在安装现场必须做外壳接地(镀锌扁钢),设计成5芯的,是为了使电机在不做就近接地的情况下,利用电缆内的PE线做外壳接地。
发表于 2012-6-23 00:09:27 | 显示全部楼层

RE:我碰到在设计时,有设计院给电动机进线4芯,也有设计做5芯。

设计成4芯的,电机在安装现场必须做外壳接地(镀锌扁钢),设计成5芯的,是为了使电机在不做就近接地的情况下,利用电缆内的PE线做外壳接地。