两块很厚的铝母排之间由多块比较薄的铝板(叠在一起),逐片与两大母排焊接,使其起到良好的导电效果。问题是这些薄铝板每块的厚度有何要求,只要截面积的总和不小于两块主母排的截面积即可吗?
发表于 2012-6-23 01:27:18 | 显示全部楼层

RE:母排的连接

软连接,一般0.3~0.5MM,截面积稍大主母排.还要考虑防腐蚀问题。