变压器并列运行为什么容量比不超过3;1?

[复制链接]
发表于 2012-6-23 00:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器并列运行为什么容量比不超过3;1?
发表于 2012-6-23 00:48:03 | 显示全部楼层

RE:变压器并列运行为什么容量比不超过3;1?

容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
发表于 2012-6-23 01:27:08 | 显示全部楼层

RE:变压器并列运行为什么容量比不超过3;1?

变压器并列如果因为容量原因超过3:1,会造成变压器之间的负荷分配不匀,其承受的环流超过变压器的极限。