小弟是搞电站设计这块的,最近做电气条件的时候遇到些问题。
1、是不是理论上所有的泵都要在DCS里做MCC?
2、哪些泵既要做MCC又要在现场做控制柜,依据是什么?
我们遇到的泵有:锅炉给水泵、凝结水泵、疏水泵、射水泵、交流启动油泵、直流事故油泵、交流事故油泵,还有汽轮机的盘车。
别人的回复让我比较困惑:为什么直流事故油泵要做现场控制柜,而交流启动油泵、交流事故油泵却不做,他们都属于油系统啊?
哪位高手帮帮忙,先说声谢!
发表于 2012-6-22 19:35:10 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

这么久也没人回答,索性把自己找到的东西分享一下吧!
1、MCC即马达控制中心,与DCS不是一个概念。MCC是独立于DCS的控制系统,其实体就是放在配电室里的低压控制柜。
2、一般电厂的电机都要做MCC。
3、盘车电机和直流事故油泵电机还要有就地控制柜,其他一般不设。
发表于 2012-6-22 20:14:15 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

dcs里做mcc?你什么意思?
发表于 2012-6-22 20:53:20 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

回复 3# chinazdy


  先前我想错了
发表于 2012-6-22 21:32:25 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

MCC只是对水泵电机做保护的装置,独立于DCS、PLC等采集设备
发表于 2012-6-22 22:11:30 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

MCC是motor conrol center,马达控制中心,就是低压配电室中的低压配电柜,低压配电柜的出线分为馈电出线及电动机出线,电动机的控制及保护如果做在MCC中,现场一般会设置现场操作柱,如果这个电机是需要集散操作的话,在操作柱上会有一个就地和远控转换开关,由其选择控制的地方来自现场操作柱还是来自DCS;电动机的控制及保护如果再在现场,也就是现场的控制柜,那么配电室只需要给现场的控制柜一个馈电出线即可。
发表于 2012-6-22 22:50:35 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

回复 6# qusuhan


谢谢6楼的指导!!!
因为本人不是电气专业的,所以对回帖中的一些概念不是很理解。
1、馈电出线与电机出线的区别是什么?
2、控制柱的作用是不是就只是对就地控制和集控控制进行切换?
3、如果是就地控制,是不是先要切换下控制方式?一般情况下什么时候就地控制,什么时候集控控制?
4、就地控制的话,控制柜是不是能实现电机的启停和正反转。电机的运行状态信号怎么送到DCS里去?
5、控制柜是不是既可以放在配电室里也可以放在电机旁边?
发表于 2012-6-22 23:29:40 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

1、馈电出线就是指它的出线只是供电,比如给一个照明配电箱供电,回路中只有断路器;电动机出线就是指它的出线除了供电以外,还要做出电动机的控制和保护,回路中一般有断路器,接触器,电动机保护器(热继电器)等等。
2、现场操作柱的主要作用是在现场进行操作,如果有集散控制要求的话,需要配转换开关,来进行你说的操作,另外的功能包括启动、停止、电流指示以及一些运行指示灯、停止指示灯等
3、就地控制一般都是在试车调试时或者检修时用,正常运行时一般都是集控控制
4、控制柜的功能是按照工艺专业的要求来做的,启停一般都会有得,正反转看工艺专业要求,如果需要,当然通过电气上可以实现;电机的运行状态靠取接触器的辅助触点由控制电缆传送至DCS
5、我们一般会是现场控制柜,也就是放在现场的,它所控制的不一定是一个电机,可能是一个系统的几个电机。如果放在配电室的话,那就是低压配电柜了,其实叫什么无所谓,主要是里面的东西及它所实现的功能。
发表于 2012-6-23 00:08:45 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

回复 8# qusuhan


又有点犯迷糊了。。。
就地控制柜是不是现场操作柱上面的小盒子?
抑或是两者功能一样,只不过是放的地方不同所以名字不同?
如果是两个完全不同的东西,是不是两者都要有?
下图是我们电气专业出的电缆沟走向图,能否说明下两者放置的位置。

另外能否加个好友呢?
谢谢!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-23 00:47:50 | 显示全部楼层

RE:泵电机现场控制柜与MCC的问题

怎么说呢,控制柜的功能在于控制和保护,而操作柱的功能在于操作,两者是完全不同的两个东西,操作柱一般都放在现场,控制柜可以放在现场,也可以放在其他地方,其实也可以把低压配电柜(包含电动机回路的)当做一个简单的控制柜,只不过控制柜可以控制一个系统,比如我们系统中有磨煤机,它虽然是个高压电机,可是辅助的有很多油泵和风机(驱动电机为低压电机),这些油泵和风机呢,需要自己有一个控制系统,做在现场的控制柜中,里面有电机回路(比如接触器,软启动器,热继电器等等)同时还有PLC系统来控制整个系统,这时候,我们就需要从配电室引一根动力电缆至磨煤机的控制柜,而此时就没有操作柱;对于某一个电机,比如我们系统中的渣池泵,我们把它的控制回路做在低压配电室的配电柜里,而在现场只需要一个操作柱进行操作即可,此时就没有现场控制柜。希望我的解释对你有用。