电机启动跳闸

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的引风机电机,22KW,停车后换了皮带,之后就启动后空开和继电器跳闸,起动电流很大,但是皮带和传送设备都不是很紧,很松,而空断开关以前一直用得好好的,是50A的,我想空开应该能承受的了22KW的起动电流的,以前另一台引风机也出现过类似的事,我们师傅让换个100A的。就好了。但是我始终觉得以前很长时间不是用的好好的吗,而且50A空开完全满足他的起动电流吗,这次我们又换了个80A的空开,就好了,怎么会这样啊
发表于 2012-6-22 16:58:25 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

离心式风机启动时要关上进风门,启动完成后再打开进风门,这是基本操作规程,关上进风门再启动就没问题了。换大容量空开是比较危险的,已失去保护作用。
发表于 2012-6-22 18:16:35 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

我个人认为,电机使用久了以后会老化,绝缘就会减小,这样一来电流就会增大,会比电机平时的电流偏大一点;还有一个就是,22KW的电机,正常运行的额定电流会在44A上下(这是新电机),何况是使用一段时间后的电机;你那是拖动电机,所以对电流的要求是很高的,你一旦更换的新的皮带,这样一来会比以前的旧皮带增加了一定的负荷,再者就是电机的瞬间启动电流是非常大的,能达到额定电流的好几倍,所以对于50A的空开来说就过载了,跳闸就很符合它的工作原理了。
发表于 2012-6-22 19:34:45 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

50A空开选择是小了点。提一点的是空开的过流、过热装置应该定期检验校正的。否则的话容易造成拒跳和勿跳。
发表于 2012-6-22 20:52:55 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

更换皮带后,电机的输出特性有一定的改变。原本50A的开关就差不多处于临界状态,还是稍稍用大一点的断路器较好,当然也不能太大,太大了保护就不灵敏了!
发表于 2012-6-22 22:11:05 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

还有一点注意的是:风机电机的启动时间比其它的长,可能达到10秒钟,由于较大的启动电流维持的时间较长,因此50A的空开肯定是要跳的。
发表于 2012-6-22 23:29:15 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

看你空开选择什么样的脱扣类型,不能只看额定值
发表于 2012-6-23 00:47:25 | 显示全部楼层

RE:电机启动跳闸

先关上进风阀,等电机启动完毕正常运行下来再慢慢打开进风阀!!还有出口阀保证开着