求助大家,临时配电箱总断路器进线处单相外壳,上一级200A三相断路器为什么不跳闸,什么情况下能跳闸,电线长度在100米左右,TN-C系统,谢谢!
发表于 2012-6-22 11:45:36 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

怎么没人回答啊
发表于 2012-6-22 13:03:46 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

200A三相断路器为什么不跳闸,是因为它不是漏电断路器,一种可能性跳闸是超过额定电流200A。
  TN-C:L1L2L3 PEN(二者合一)
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式。
发表于 2012-6-22 14:21:56 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

同意楼上的回答,
发表于 2012-6-22 15:40:06 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

1、实际电流没达到断路器的保护动作值。2、断路器已损坏。
发表于 2012-6-22 16:58:16 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

一般塑壳断路器跳闸是由于线路电流超过其整定值,达到保护跳闸的限值,而漏电断路器不适用于TN-C系统,因为PEN同线,RCD检测不出故障电流会拒动。
发表于 2012-6-22 18:16:26 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

没有达到你整定的跳闸电流。
发表于 2012-6-22 19:34:36 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

普通断路器只有两种可能跳闸:
1,实际电流达到了断路器的额定电流。
2,短路
发表于 2012-6-22 20:52:46 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

临时电源箱外壳是否与PEN线联接?
发表于 2012-6-22 22:10:56 | 显示全部楼层

RE:求助断路器不跳闸

<div class="quote">
200A三相断路器为什么不跳闸,是因为它不是漏电断路器,一种可能性跳闸是超过额定电流200A。
  TN-C: ...
[size="2"][color="#999999"]hcdhg 发表于 2011-10-25 12:31 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />