工控之家

 找回密码
加入工控之家

蒸汽一体化流量计安装问题

[复制链接]
发表于 2012-6-20 18:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看此安装有无问题,希望多提宝贵意见
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-20 22:57:43 | 显示全部楼层

RE:蒸汽一体化流量计安装问题

测蒸汽的导压管必须有排凝,导压管配管不规范。另外蒸汽管线不保温么?
发表于 2012-6-21 03:31:18 | 显示全部楼层

RE:蒸汽一体化流量计安装问题

。。头一次见到这么测量的!竟然用两个冷凝圈。。不能用冷凝容器么。。搞得这么山寨。。排液直接流回管子里。。你这个是干嘛的蒸汽?莫非是伴热用的?
发表于 2012-6-21 08:04:53 | 显示全部楼层

RE:蒸汽一体化流量计安装问题

流量计前面的直管段不够,后面的需要测量确定是否满足安装要求
发表于 2012-6-21 12:38:28 | 显示全部楼层

RE:蒸汽一体化流量计安装问题

安装没问题,如果冬季最低温度在零下,需要保温伴热。
发表于 2012-6-21 17:12:03 | 显示全部楼层

RE:蒸汽一体化流量计安装问题

冷凝罐形式好一点,缺螺丝不是问题吧!