门外汉求助:
现在有一套15KW的设备,380V供电
要选择多大线径的电源线呢?空气开关要配多大呢?
望大侠指教,小弟感激不尽
发表于 2012-6-22 02:38:17 | 显示全部楼层

RE:线径选择

电源线最好选4*10平方铜芯电缆比较可靠一些,也留有一定的余量。断路器选40A如想留余量选63A的。
发表于 2012-6-22 06:32:47 | 显示全部楼层

RE:线径选择

进线载流量一定要大于出线载流量,出线载流量要大于等于断路器载流量,断路器就是为了保护出线端电缆和设备而装的。当出线端过载而电流未达到断路器跳闸电流就出事故了。断路器主要保护出线到汇流排这段线路。
在选择断路器时首先要考虑负载总功率,由总功率选择电缆,再由电缆选择断路器,同时要考虑到电缆长度,任何电缆都是有一定阻值的。防止出线电缆负载烧毁而断路器未动作。
掌握基本规则然后去查表找规格。
发表于 2012-6-22 10:27:17 | 显示全部楼层

RE:线径选择

回复 3# 王兆新


  “掌握基本规则然后去查表找规格”

  什么样的表格啊?求指教
发表于 2012-6-22 14:21:47 | 显示全部楼层

RE:线径选择

看高手指点
发表于 2012-6-22 18:16:17 | 显示全部楼层

RE:线径选择

回复 4# EdwardLau


  查电缆载流量表格
发表于 2012-6-22 22:10:47 | 显示全部楼层

RE:线径选择

同意2楼说法