17米高避雷针怎么样计算覆盖范围。

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
17米高避雷针怎么样计算覆盖范围,需要详细计算方法。
发表于 2012-6-22 22:10:44 | 显示全部楼层

RE:17米高避雷针怎么样计算覆盖范围。

是独立针?还是架设针?
发表于 2012-6-22 23:28:54 | 显示全部楼层

RE:17米高避雷针怎么样计算覆盖范围。

依据GB50057-1994(2000版)附录2,滚球法,或DL/T620-1997雷电过电压和保护装置
发表于 2012-6-23 00:47:04 | 显示全部楼层

RE:17米高避雷针怎么样计算覆盖范围。

当被保护物体高度