有一个10kv的高压线从厂区围墙边通过,距离厂区只有2米,离甲类厂房距离只有15米。根据建规要求:
[color="#000000"]《建筑设计防火规范》GB50016-200611.2.1节,甲类厂房、甲类仓库,可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5 倍。
[color="#000000"]杆高为12.5米,因此达不到安全距离。。与园区、电力部门沟通后,园区的人说采用绝缘高压线的话就不存在问题,还说问过相关设计院了。海友们,你们说呢,给俺指指招呗!
发表于 2012-6-21 22:43:43 | 显示全部楼层

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

对,架空线的安全距离满足不了要求时,可以采用采用绝缘高压线或者高压电缆进线,投资高点而已。
发表于 2012-6-22 03:17:18 | 显示全部楼层

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

楼上的朋友是否有依据?
发表于 2012-6-22 07:50:53 | 显示全部楼层

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

采用高压电缆,入地敷设可解决此问题
发表于 2012-6-22 12:24:28 | 显示全部楼层

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

如果采用绝缘高压线,电杆上的线夹是否也应当作绝缘处理。
发表于 2012-6-22 16:58:03 | 显示全部楼层

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

如果只是戊类厂房或设备,其距高压电线的距离有没有规定,其距离应是多少呢?