工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于星角启动电流疑问

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个仪表工,想问一下,电机的星角启动热继怎么调啊?假如110KW的电机,我采用星角启动,它的额定电流是201A,那么热继是调到201A吗?如果不是,为什么呢?谢谢
发表于 2012-6-23 00:07:19 | 显示全部楼层

RE:关于星角启动电流疑问

过热元件可按1.1倍调整,这个数据是按正常运行过载倍数设定。至于启动热元件在设备正常情况下不应该动作,他的动作时限可以躲过启动过程时间的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:17 , Processed in 0.360620 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表