请教大家一个电能表的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用某厂一三相四线电能表,现在情况是有功计量正确,但无功的4个象限内都不跑字,请问是什么问题?
电表应该是好用的,因为替换过,而且有功计量正确,我觉得也不是接线问题,迷茫。。求高手解惑!
发表于 2012-6-22 22:10:03 | 显示全部楼层

RE:请教大家一个电能表的问题

不会是设置问题吧?
发表于 2012-6-23 00:07:18 | 显示全部楼层

RE:请教大家一个电能表的问题

如果确认无功电能表没问题,只能是接线或电流互感器的问题。这个事不是感觉问题,查查就知道了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:02 , Processed in 0.492568 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表