[size="5"]我公司由于用电要求不同设计给出了2路控制电源,一路是直接从380V母排引一根火线(A、B、C任意)和零排组成一路220V电源;另外一路是从380V母排引2相火线(A、B、C任意2相)到隔离变压器(干式)降压到220V输出。现在要将这两路电源220V端并联(火线—火线 零线—零线)。请问会不会存在相序不同而短路,还是可以随意?
发表于 2012-6-22 22:09:52 | 显示全部楼层

RE:隔离变并线问题

不能这样并!

由于经过了隔离变压器,隔离变压器输出侧原本是悬空的。可以将隔离变压器输出侧的N与另一回路的N接在一起,这样就有了同一个参考电压。此时,你可以测量这两路的火线之间的电压,如果这个电压不为0,那么肯定不能将两个火线并在一起!
发表于 2012-6-23 00:07:07 | 显示全部楼层

RE:隔离变并线问题

同意楼上所意见。因为是同一电网,则相当于两台变压器并联运行。即需要具备电压大小相同、同组别(当然这里说的是同相位)。虽然电压等级一样,相位不同。可能两路电源电压叠加的结果将产生电源的短路现象。