离心引风机启动时,进出口阀该怎么动作?是出于什么目的
发表于 2012-6-22 23:27:41 | 显示全部楼层

RE:引风机启动时,进出口阀该怎么动作?

在启动前将两个风阀全部关闭。这样启动风机过程中属空载启动,启动压力小,启动时间最短。启动以后两个阀门都先打开一点,随后,先将一侧的风门全打开,再将另一侧的风门逐渐打开直至需要的开度(即达到所需的风量为止)。针对大容量风机后打开的风门开启时速度不要太快。这主要是防止快速打开风门时电机容易出现过载、过电流现象。
发表于 2012-6-23 00:45:51 | 显示全部楼层

RE:引风机启动时,进出口阀该怎么动作?

谢谢,受教啦。主要还是考虑负载的因素吧