有关于变频器的控制方式问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器有远程控制和就地控制两种方式。想问的问题是:如果原来变频器是远程控制的,在其启停控制回路中加了外部联锁,如果现在使用就地控制方式工作,这些远程控制接线及联锁是否会对就地控制有影响?原因是什么呢?我公司有台变频器居然出现了此种情况,百思不得解。希望各位海友指点!
发表于 2012-6-22 21:29:36 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

原理图贴上来看看
发表于 2012-6-22 22:08:41 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

打到就地控制,远程控制应该不会起作用,如果有,就是变频器问题或者变频器的与外界的接线端子接错了。
其他连锁要看具体接线图,原理图。
发表于 2012-6-22 22:47:46 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

远程跟就地应该是两个互锁的控制,两者不会影响
发表于 2012-6-22 23:26:51 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

这个问题最好是有个图纸才能说明白的哦!如果还是联系的话,最有可能就是你的就地和远程控制本身就是一个控制回路的,就地和远程的启动和停止时并列的两个开点或是有转换来控制,外部的连锁回路都是一样的,那么不论你是就地还是在远程都要受连锁的制约的哦!
发表于 2012-6-23 00:05:56 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

但是就地与远程控制怎样才会都受联锁的制约呢?问题的关键就在此处!尚望讲解更清楚明了?怎样才能够让一台变频器的就地控制和远程控制都受到外部联锁的制约?我们使用的变频器的型号是ABB的ACS1000。恳请高人指点一二。
发表于 2012-6-23 00:45:01 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

这主要取决于是否适用生产工艺和电气调整、维修时的需求。常规做法是在电控柜上安装一转换开关。电气调试、维修时设为就地,正常生产时设为远程。连锁不应受到影响。连锁问题是另设一转换开关。设为单动/联动。即联动时连锁起作用。
发表于 2012-6-23 01:24:06 | 显示全部楼层

RE:有关于变频器的控制方式问题

这个答案终于搞清楚了。在该变频器的开关量输入(除了启停之外的),在可编程的那几个接口上,编程了其中一个接口点外部必须闭合,即该开关量为常闭时,变频器才可以启动。无论是远程还是就地都受到限制!