我们公司装置上有个变频器,是控制电机的,通过启动和停止按钮能正常的启动和停止。变频器led显示60.当输入4-20ma控制速率时,变频器没有变化。这是怎么回事。
线没有问题。频率命令源也是设置的是模拟电流。请高手帮忙分析下,为什么启动变频就是速率就是60:?为什么用模拟信号控制,速率不变?
发表于 2012-6-22 22:08:34 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题。

是不是发错板块了。
发表于 2012-6-22 22:47:39 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题。

你把变频器的型号厂家及接线图发出来,别人才好判断啊,我感觉是你的参数设定有问题,变频器的参数很多,另外有的变频器除设定参数外还要有相应的拨段开关来设置的,你说的很笼统,没有办法具体的判断
发表于 2012-6-22 23:26:44 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题。

变频器的型号是 vsd07。进口的<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-23 00:05:49 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题。

我感觉你应该是参数设置的有问题,参数应该有一个是选择模拟信号输入控制类型的,你应该设成端子!设完可以用信号源试一下!个人见解!
发表于 2012-6-23 00:44:54 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题。

4~20MA对应0~50HZ设置不对,好好看看说明书
发表于 2012-6-23 01:23:59 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题。

参数设置的有问题