装载一起有什么影响,如何正确装地线,用什么材料最好?
发表于 2012-6-22 16:55:36 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

不能接在一起
原因不是太清楚
动力设备是220v 380V的 而仪表的信号线是24V的
动力电会形成磁场进而干扰仪表的电信号
发表于 2012-6-22 17:34:41 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

兄弟也是空分行业的啊!同行哈!这个我们都没有咋注意,要接地的都就接上去了,我还注意到这个问题。
发表于 2012-6-22 18:13:46 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

还是不要装在一起,万一强电部份发生对地短路,将会形成一个大电流有可能烧毁仪表
发表于 2012-6-22 18:52:51 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

不能
仪表和电气地两者不能混用
如果电气出现短路等造成变压器中性点偏移,会对仪表读数产生很大误差,甚至毁坏仪表
而且他们还是仪表和电气共地在某些场合会造成读数不准确
发表于 2012-6-22 19:31:56 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

可以的,但是有条件的。任何问题都是相对的,并非绝对的。如果电气接地电阻小于4欧姆,仪表接地与之接在一起应该没有什么问题。上面的朋友提到会影响变压器的中性点电位问题,这得视其低压网络是四线制还是五线制而论。
发表于 2012-6-22 20:11:01 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

电气接地和仪表保护地不能混接在一起,但是可以分别汇集到一个接地排,最后汇总到电气地。
发表于 2012-6-22 20:50:06 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

空分不知道,反正强弱电无论是接地线还是其他线,最好都要分开。我们这里强电和弱电线走通一线槽,DCS的经常出现通信故障,恼火的很啊。
发表于 2012-6-22 21:29:11 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

不只是空分啊任何装置内的电气、仪表互相干扰的问题都可能出现,只要采取必要的措施都能够解决,就看设计者有没有把这种事情当做一回事去处理.
发表于 2012-6-22 22:08:16 | 显示全部楼层

RE:空分电气地线和仪表地线能装在一起吗?

不能装在一起的,会引起干扰