工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电动机过载一般能运行多少时间?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电动机过载一般能运行多少时间?
发表于 2012-6-22 12:21:45 | 显示全部楼层

RE:高压电动机过载一般能运行多少时间?

如果是变频的,一般在选型的时候会按照过载和过载时间,比如120%, 60s in 600s,来选取电机,这样电机过载就可以按照前期提出的时间过载。
对于直接起动的电机,没有特定的时间,只是号称瞬时过载,但是基本都没有一个具体瞬时多长。
发表于 2012-6-22 16:55:20 | 显示全部楼层

RE:高压电动机过载一般能运行多少时间?

过载运行,要看电机的温升情况了,
如果温升不高,运行一段时间完全没问题。
对于保护装置,一般为反时限保护,200%,一般为3~5秒。
发表于 2012-6-22 21:28:55 | 显示全部楼层

RE:高压电动机过载一般能运行多少时间?

高压电动机过载能力受多方面影响:1绝缘等级;2环境温度及温升情况;3负载的变动幅度有多大;4实际电机负载超过的百分比例;5高压电动机本身的输出动力能力(如发生过事故甚至遭受过损伤)。