UPS容量是根据什么确定的?是不是容量越大所需配备的电池数量越多?电池数量、放电时间和UPS容量三者之间的关系是怎么的?
例如:UPS电源装置参数:
          输入:2路380V,50HZ,
          输出:220V,50HZ
          60kVA,配后备电池30分钟,带隔离变压器
这个60kVA是根据什么确定的?30分钟与电池数量,UPS容量的关系是怎样的?
发表于 2012-6-22 14:18:58 | 显示全部楼层

RE:UPS的问题

UPS的容量也就是60KVA,是根据UPS所带的负荷决定的,负荷的计算方法依据负荷性质不同而又很大差别,请自行查找有关资料和书籍。后备电池容量可参考以下帖子内容:http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... 7池容量
发表于 2012-6-22 18:13:28 | 显示全部楼层

RE:UPS的问题

60KVA是UPS的容量,它是根据负载的容量加以一定的富裕量来确定的。
电池的数量与两个数据有关系,一个是需要在断电后维持的负载工作时间的长短即电流大小有关,一个是选择的
电池电压等级有关。
发表于 2012-6-22 22:07:58 | 显示全部楼层

RE:UPS的问题

这个60kVA是根据用户的负载确定的,一般按照负载的1.5倍以上配置容量,相当于有余量便于以后增加负载。
先确定UPS容量,然后再现品牌型号,品牌型号定完后直流电压基本可以确定,然后再根据需要的后备时间30分钟配置电池容量,同时电池数量也可以确定。