比如C16是什么意思。d40什么呢。都能用多大的电流。 如我有一个3相的空开,带漏电保护。可以接两相电吗。能起漏电保护作用吗。
发表于 2012-6-23 00:04:58 | 显示全部楼层

RE:空气开关,怎么看多在容量

1)16/40:额定电流-有6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A等
2)C/D:脱扣曲线-分C曲线和D曲线
3)你所谓的两相其实就是单相220V。当普通开关用没有问题,但可能起不到漏电保护的作用,因为220伏电压可能不足以让电磁脱钩器准确动作。
发表于 2012-6-23 00:44:03 | 显示全部楼层

RE:空气开关,怎么看多在容量

两相应该没问题 但是漏保估计是不好用 如楼上所说
发表于 2012-6-23 01:23:08 | 显示全部楼层

RE:空气开关,怎么看多在容量

C16,我觉得应该是额定跳闸16A
D40是什么我也不明白