我单位用电负荷20000KW(除高压电机外),一台高压机电压等级10KV,选择11000-16500KW未确定,选择两台16000KVA的35KV/10KV变压器,高压电机能选择多大的?选择两台20000KVA的35KV/10KV变压器,高压电机能选择多大?
发表于 2012-6-22 16:15:34 | 显示全部楼层

RE:确定多大电机

10kv 11250kw   10kv14000kw
发表于 2012-6-22 18:12:49 | 显示全部楼层

RE:确定多大电机

小魏是吗?电机是直接启动还是软启啊?直接启动的话20000的两台并联情况下11000的应该没问题,16500的话有点悬啊,对电网影响大了点。
发表于 2012-6-22 20:10:04 | 显示全部楼层

RE:确定多大电机

我也有同样的问题两台5000KVA的变压器剩余容量3000左右,直接启动10KV450KW电机 影响大么
发表于 2012-6-22 22:07:19 | 显示全部楼层

RE:确定多大电机

3楼的是谁啊?怎么知道我姓啊?电机采用软启动,电机确定16500KW,两台20000KVA的够不?
发表于 2012-6-23 00:04:34 | 显示全部楼层

RE:确定多大电机

采用软起的话两台变压器并联时起电机应该没问题,但是35KV的电源线路不知多长?线路长了启动时线路压降大对电机启动也有影响。