PT柜爆炸的原因有哪些?因为我不是学电气的,前几天正好碰到了这个问题,所以在这里咨询下,请支招。
发表于 2012-6-22 16:15:32 | 显示全部楼层

RE:PT柜问题?

PT柜哪个部分炸的?
我曾经接触过PT柜爆炸,原因是PT二次回路短路,引起一次保险爆炸,并产生电弧形成高压对地短路。
发表于 2012-6-22 18:12:47 | 显示全部楼层

RE:PT柜问题?

应该是发生了铁磁谐振过电压,楼主没有讲到底发生了一点接地没有,如果发生了一点弧光接地,产生弧光接地过电压,将造成发电机过压保护器——避雷器的损坏。因为避雷器不能消除持续性的谐振过电压和吸收持续性的弧光过电压能量,这些持续性的过电压必然造成避雷器爆炸。楼主应该发动人员检查发电机出线回路有没有电弧放电,这是产生谐振的一个重要原因。还有,应该增加一次消弧消谐装置,防止类似事故在发生。
发表于 2012-6-22 20:10:02 | 显示全部楼层

RE:PT柜问题?

PT柜爆炸,听上去就吓人啊 ,看来以后得多加注意了.......
发表于 2012-6-22 22:07:17 | 显示全部楼层

RE:PT柜问题?

曾经夏季雷击时发生过,母线过电压导致PT柜的避雷器爆炸并燃烧起来了。这种情况估计是避雷器质量上有问题才对。
发表于 2012-6-23 00:04:32 | 显示全部楼层

RE:PT柜问题?

如果是PT爆炸,可能是操作顺序有问题,我们技术培训时有个专家说过,铁磁式PT有操作顺序如果颠倒的话很容易爆炸。电容式的好一些。