电缆为何会过热

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电缆(95平方)下装50CM处以上都发烫,过热,但是不过流(钳表测得只有100A),请问高手们是什么原因?????????
现场情况:
1、现有三只互感器(200/5)对应三个指针表,二次侧都未接地是不是有环流导致电缆下装50CM处以上都发烫!!!!!
2、现场指针表显示250A左右(实际钳表测得只有100A)!
发表于 2012-6-21 22:40:02 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

下装50CM什么意思?
发表于 2012-6-22 00:37:17 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

很多疑问:
1、如楼上所说,下装50cm是什么意思?
2、CT的二次为什么不接地?规范要求必须一点接地的;
3、现场指针表的变比是多少?为什么钳形电流表测的100A,表上却有250A?
发表于 2012-6-22 02:34:32 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

请问一下楼主的电机是不是变频的电机,如果是变频电机,而且用钳式表去测变频器出线的电流一般是不准的
,因为你的测量工具只能测50HZ下的电流,当变频的输出频率不是50HZ时测量值肯定是不准确的,95平线250A的电流应该是电缆超流了,发热是正常的。楼上的疑问我也存在,请楼主说明白点
发表于 2012-6-22 04:31:47 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

回复ZYZ8438:


A.断路器下接线桩电缆有50厘米左右长度(装互感器位置),到向上一级断路器的电缆都发热,发烫!


B.现在就是没有接地,才问问是不是导致发热,发烫的原因!(但有的说不接地,打雷就有巧时候打上烧掉CT)


C.200/5,现在就是找不出原因才问问你们高手!(为什么钳形电流表测的100A,表上却有250A?)
发表于 2012-6-22 06:29:02 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

1、你现在是一次电缆发热,所以跟CT二次接不接地没有关系。CT二次不接地,只是对安全有影响,对测量应该是没有多大影响的。
2、4楼的lzs771010 朋友说的也有一定道理,高频回路用钳形电流表测量是不准的,你这个回路是不是变频回路?
3、CT的变比的200/5,测量表的变比是不是与之一致,两个变比如果不一致,会导致测量结果不正确。
4、95的电缆即使通过电流是250A,应该问题也不大,不至于发热那么严重。
5、问一下,这个电缆的具体型号规格。
发表于 2012-6-22 08:26:17 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

看一下电缆接头温度吧。用红外线测温计。
发表于 2012-6-22 10:23:32 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

回复zyz8438 :
A.电流不准已经解决是因为互感器和电流表变比不一致导致显示有误!(控制回路为启停回路,不是变频启动)
B.至于电缆和断路器发烫,发热原因还不知道,请高手帮忙!!!
发表于 2012-6-22 12:20:47 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

看来真正运行电流为100A没有什么异议了!
目前的问题是为什么电缆和断路器会发热,95平方的电缆,才100A的电流!
我曾问电缆的具体规格型号,实际上就是想问一下,这个95平方的电缆是不是单芯电缆?或者有没有铠装?
发表于 2012-6-22 14:18:02 | 显示全部楼层

RE:电缆为何会过热

猜测一下,是不是电缆接头不好做截掉一部分做的头子,再就是看看热继电器出来的电缆是不是比较细发热传导过去的。然后看接头是不是没有压紧。