工厂一般高压低压电机的区分界限,有些是以200KW为界,200KW以上选高压电机。不知道大家都是怎么界定的?
发表于 2012-6-22 16:15:17 | 显示全部楼层

RE:工厂一般高压低压电机的区分界限

GB/T 12497-2006 三相异步电动机经济运行

4.1.3 电动机工作电压选择
  电动机的工作电压应与供电电压相适应。额定容量大于200kW的电动机宜优先选用高压电动机。运行在可调速状态的电动机宜选用较低额定电压等级。
发表于 2012-6-22 18:12:32 | 显示全部楼层

RE:工厂一般高压低压电机的区分界限

电机功率是一方面。
若有调频调速的要求的话,还是选用低压电机为好。
发表于 2012-6-22 20:09:47 | 显示全部楼层

RE:工厂一般高压低压电机的区分界限

石油化工企业生产装置电力设计技术规范(H3038-2000)3.4.2 电动机容量在160kW及以上或需要变压器容量为160kVA以上者,宜采用中压供电方式;电动机容量小于160kW或变压器容量小于60kVA者,宜采用低压供电方式。
发表于 2012-6-22 22:07:02 | 显示全部楼层

RE:工厂一般高压低压电机的区分界限

变频调速采用低压供电----低压变频器投资成本比较低,技术成熟,产品可靠性较好的。
发表于 2012-6-23 00:04:17 | 显示全部楼层

RE:工厂一般高压低压电机的区分界限

<div class="quote">
石油化工企业生产装置电力设计技术规范(H3038-2000)3.4.2 电动机容量在160kW及以上或需要变压器容量为160kV ...