弹簧储能操动机构的断路器发生“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#000000"]弹簧储能操动机构的断路器发生“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?
发表于 2012-6-23 00:42:45 | 显示全部楼层

RE:弹簧储能操动机构的断路器发生“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?

1、尝试手动储能,若能成功储能,检查自动储能驱动装置;
2、手动储能不成功,则机械储能部分故障;
3、手动储能发现已经完成储能,检查指示行程开关。