我是仪表工,前天值班弄一个75KW的真空泵,是星角起的,星角降压启动不就是为了使启动电流也变小,减小启动时瞬间大电流对变压器的冲击而影响其他设备,可是再由星切到角的瞬间电流还是很大,得有额定电流的5-6倍,配电箱上的指针表达到了无标尺处,这样正常吗?如果正常的话这也没起到降压降流的作用啊?请海友指点!谢谢
发表于 2012-6-22 16:14:37 | 显示全部楼层

RE:星角降压启动的疑问

不知道你的星启动后的延长时间是多少,试试把时间设长点看看,一般来说1KW对应0.6-0.8秒,你是75KW的电机应该设置在45-60秒之间吧,这是个经验值,你可以试试调整着看,不能设的时间过长,过长的话电机会发热.太短的话就是启动电流还是很大啊,
发表于 2012-6-22 18:11:52 | 显示全部楼层

RE:星角降压启动的疑问

补充一点,关键是如何确延时时间。个人经验,在星形降压起动过程中,观察电机的转速,可以听电机转动的声音频率高低来确定转速大小,只要转速不再明显上升了,这时就是切换到三角的时间点。
发表于 2012-6-22 20:09:07 | 显示全部楼层

RE:星角降压启动的疑问

听声音,看转速,自己多琢磨几次,在吧时间设定好,
发表于 2012-6-22 22:06:22 | 显示全部楼层

RE:星角降压启动的疑问

其实可以通过检测电机的电流大小来控制星三角切换
发表于 2012-6-23 00:03:37 | 显示全部楼层

RE:星角降压启动的疑问

一般设定3-5S,,,,,,,,,,,