关于断路器带载问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电气高手,正常的断路器怎么确定它是否带不住载了?用万用表可以吗?谢谢
发表于 2012-6-22 23:24:31 | 显示全部楼层

RE:关于断路器带载问题

一般用低压开关,你可以手动分合,然后用外用表打打通断,看断路器是否动作正常。
对于比较重要的高压断路器、电源切换开关,则要通过专门的设备,检查几相的不同期值,在标准范围内,则为合格,否则可判断断路器不合格。
发表于 2012-6-23 00:42:41 | 显示全部楼层

RE:关于断路器带载问题

380V或220V的微型断路器可以用万用表直接在输出端,一般是开关的下口,测电压。