选择多大容量的35KV的变压器

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新建项目,计算总负荷35000KW左右,正常用电25000KW左右,单台高压机14000KW(额定电流10KV),综合总用电情况,高压机启动电流对电网的影响,以及电费标准价1KVA需要40元的电损耗,从长远来考虑,选择多大的35kV/10kV的变压器合适,16000KVA的还是20000KVA,或者各位还有别的考虑,说说理由和看法。
发表于 2012-6-21 13:31:42 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

楼主表述有点问题啊,正常负荷都有25000KW 怎么可能选16000或者20000的变压器呢?
发表于 2012-6-21 16:08:02 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

<div class="quote">
楼主表述有点问题啊,正常负荷都有25000KW 怎么可能选16000或者20000的变压器呢?
[size="2"][color="#999999"]光缆无铜 发表于 2011-8-29 14:26 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-21 18:44:22 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

你的35/10KV变压器容量最好选择5MVA的。因为你的电机也好、低压供电电力变压器的电源都是10KV的。应该可以满足使用要求还有一定的余量。
发表于 2012-6-21 21:20:42 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

一般高压线路都是双回路加母联的吧,当一段发生故障接通母联使二段给全场供电,这样的话,变压器不是应该选高出总负荷两倍的容量吗?
发表于 2012-6-21 23:57:02 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

建议分段供电提高供电可靠性,选两台16000KVA/35KV/10KV的动力变.
发表于 2012-6-22 02:33:22 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

我表述错了,是选两台16000的还是两台20000的
发表于 2012-6-22 05:09:42 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

回复 5# gavinwyx

35/10KV变压器能够带所有负荷就可以了。
发表于 2012-6-22 07:46:02 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

其实16000和20000KVA都小了。
若是双回路进线电源的话,一台变压器应该能够胜任全部的负荷。
即若总负荷为25000KW。
不考虑以后发展所需的容量,那么:
1、以适当为前提,则两台变压器均需超过25000KVA,计算出来大约27777KVA左右(总负荷在变压器90%)
2、以经济为前提(大部分情况下)在20833KVA左右(总负荷为变压器负荷的120%)。
大部分的情况会以第二种情况,因为经济性更好。
缺点是在一台变压器带总负荷的情况下,会出现变压器发热的情况,并减少变压器的使用寿命。
发表于 2012-6-22 10:22:22 | 显示全部楼层

RE:选择多大容量的35KV的变压器

如果非要在两台16000和两台20000之间选择的话,我的建议是:如果在两年内用电负荷增加的可能性不大或者只有少量的增加的话,建议选择2台16000的,至于大胖说的第二种方案我不敢苟同,供电的可靠性太差了。
另外如果是双回路供电的话可以考虑上2台30000的变压器,采用一用一备(冷备用)的供电方式。这样经济性也不错。如果你14000KW的高压电机直接启动的话,上级变压器的容量就必须要70000KVA以上了,所以你14000KW的电机建议采用软启动方式,减小对电网的冲击。