求解需要配多大的稳压电源?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS设计配40KVA的UPS,DCS电源是由两路供电,一路由UPS供电,一路变电所直接市电接入,现在需要在市电加稳压电源,不知道需要配多大功率的?有以下几个情况:
1.现DCS电源柜,UPS220VAC进线总空开使用16平方多股线,然后10平方线分接到各个负载空开;市电220VAC进线总空开也使用16平方线,然后10平方线分接到各个负载空开。(注:1平方按5~6A,10*6*220=13KW)
2.40KVA UPS 额定输出功率32KW,减去自身损耗,估计输出在28KW左右
3.DCS厂家计算说设计容量在20KVA左右
我是以那种情况来决定稳压电源的规格?为什么?
随便学习以下。。。谢谢!
发表于 2012-6-22 16:53:12 | 显示全部楼层

RE:求解需要配多大的稳压电源?

这个区的人气不旺嘛,帮帮忙
发表于 2012-6-22 21:26:47 | 显示全部楼层

RE:求解需要配多大的稳压电源?

若你说的情况完全都是铭牌数据,符合现实的话。
建议你按照负荷容量为28KVA来配。
因为从你给的数据看,UPS那一路的实际输出功率是按照28KVA来配的,是给20KVA的实际负荷容量留下了一定的余量,所以以后可能会在DCS上增加符合(比如技改一类)。所以按照设计余量来考虑你的稳压器比较合理。