变频电机能否加入群起?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期厂里电网不稳,闪了几次电,制氢装置每次都是只有风机停,然后联锁,带动整个装置停,以至于柴油加氢、汽油加氢、硫磺都得停。问电工咋回事,给的答复是,工频的可以加入群起,闪电在1S内就可以群起,但是风机是变频的,不能群起。是否有这么回事?有没有什么好的解决方案?
发表于 2012-6-22 23:23:51 | 显示全部楼层

RE:变频电机能否加入群起?

强制解除报警,可以群起。但如果变频真的故障,就可能损坏变频了。可以与工频群起联锁,也就是说,工频群起时,变频可以强制解除报警后群起,否则不可以。