大家好:我想问问 “本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关”它们之间有什么区别和联系。谢谢

比如:有一台主电机,要求电气柜和现场操作柱及PLC都能控制,怎么去设计电气柜?
发表于 2012-6-21 13:31:27 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

本地和远程,通常对于开关柜来说,本地就是本机也就是在开关柜上面操作,远程操作一般是微机远程控制或者,通过PLC控制,手动自动,手动顾名思义就是用手操作可以是就地或者现场操作,自动,通常经过程序操作
发表于 2012-6-21 16:07:47 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

好的谢谢,现在就是有这个问题,因为是三地控制,电气柜(在配电室)要求能控制,现场操作柱要求也能控制,还有就是PLC也要求能控制。我就不太明白了,本地指哪远程指哪,谢谢
发表于 2012-6-21 18:44:07 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

PLC不安装在控制柜里吗?怎么要多此一举~
PLC要有面板控制功能,需要增加设备(如西门子S7系列的TD-200).
发表于 2012-6-21 21:20:27 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

一般电机带动的*艺负荷,所以电机的启停应该由工艺人员来进行操作。而开关柜一般都在变电所内,只有电气人员才能进,所以,开关柜上有一个“远程/就地”转换开关,打在“远程”位置,开关只能在现场操作柱或DCS(PLC)后台由工艺人员合闸。打在“就地”位置时,断路器在试验位置时才可以合闸,主要用于电气人员检维修和试验的时候用。
现场操作住上有一个“手动/自动”转换开关。打在“手动”位置,工艺人员只能通过操作柱上的合闸按钮(或开关)实现启泵。打在“自动”位置,工艺人员则只能在DCS(PLC)后台实现启泵。
而为了保证设备和人身安全,事故情况下能实现紧急停机,不论“远程/就地”和“手动/自动”转换开关打在什么位置,在开关柜、现场操作柱和DCS(PLC)都能实现停机。
发表于 2012-6-21 23:56:47 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

回复 3# haitancun


现场控制柜的远程转换开关可以接到电气控制柜,电器柜转换开关接到plc
当现场控制柜和电气控制柜都打到远程就是pLC控制,
当现场控制柜打到远程,电气控制柜打到就地的话就是电气柜控制,
当现场控制柜打到就地就是现场控制
发表于 2012-6-22 02:33:07 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

回复 3# haitancun


[color="blue"]“本地”是指在“本地/远程”转换开关,打至“本地”状态或者“手动/自动”转换开关,打至“手动”,在现场按启动按钮。称之为“本地”;
[color="blue"]“远程”是指在“本地/远程”转换开关,打至“远程”状态或者“手动/自动”转换开关,打至“自动”,在DCS控制室按启动按钮,称之为“远程”;
发表于 2012-6-22 05:09:27 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

“本地/远程转换开关”是指对于系统来说,现场控制箱手动控制与系统远程控制切换。“手动/自动转换开关”是针对系统的控制来说,是指操作人员通过计算机/控制柜按钮在PLC的作用下进行远程控制与系统在PLC的作用下实现自动控制的切换。
发表于 2012-6-22 07:45:47 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

一般“本地”是在盘柜上的启停。
“现场”是通过设备附近的LSB启停
“远程”是通过PLC启停
发表于 2012-6-22 10:22:07 | 显示全部楼层

RE:本地/远程转换开关”和“手动/自动转换开关

同意五楼的观点,我公司设备就是这样控制的