电机操作柱的问题!!!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="6"][color="red"]前两天,我班长启一台泵,启动时是正常的!信号灯也是正常的!但到停泵的时候了,却出现了不能停泵的情况!这个时候的信号灯是,红灯,绿灯都是亮着的!且电机停不下来!!!
高手回答!!!谢谢!!!
发表于 2012-6-22 18:10:45 | 显示全部楼层

RE:电机操作柱的问题!!!

请将控制原理图传上来,便于分析
发表于 2012-6-22 19:28:55 | 显示全部楼层

RE:电机操作柱的问题!!!

估计是接触器粘连了,或者起动线连线了,最好有图纸
发表于 2012-6-22 20:47:05 | 显示全部楼层

RE:电机操作柱的问题!!!

同意楼上的,上传图纸便于大家分析。。。
发表于 2012-6-22 22:05:15 | 显示全部楼层

RE:电机操作柱的问题!!!

假设你的电机是我这种带远程自启动、双电机互为备用的控制模式
以下情况将无法停车:
1、5号线接到13号线处。(应该是1 3号线接反,因为我做设计的时候COPY了其它图纸,线号为更改)此时按键不可停止;
2、自动操作模式,满足仪表自启动状态要求。此时按键可停止,但是一旦松手,则电机立即重新启动,若将选择开关切换至“手动”或者“停车”位置,则可正常停车;
3、自动操作模式,另外一台备机处于停止状态。现象同第二条;
4、接触器粘连,无法分断。此时无法停止,且无论处于任何状态,均无法有效停车,仅能分开断路器(若只有刀闸,则要产生电弧,相当危险)。
楼主未提供图纸,你的电机状态显示一般都不能同时红、绿灯亮,除非接触器外挂触点损坏或者有所干扰。
希望对你能够有所帮助。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 23:23:25 | 显示全部楼层

RE:电机操作柱的问题!!!

楼主最好说明你的启动方式。
发表于 2012-6-23 00:41:35 | 显示全部楼层

RE:电机操作柱的问题!!!

测量一下电机控制线上的感应电压,是不是感应电压过高。造成继电器不释放。