电机的额定电流怎样算出的 过电流保护值与其有啥关系?
发表于 2012-6-21 18:43:27 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

三相电流计算方法为Ie=P/(1.732*Ue)
过电流保护值一般设为为额定电流
发表于 2012-6-21 22:37:57 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

回复 1# 平凡的一生


你好 公式 Ie=P/(1.732*Ue)算出来的是正常负荷下的电流吧  而额定电流通过啥方式确定的呢?
发表于 2012-6-22 02:32:27 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

Ie=Pe/(1.732*Ue*cosψ*η)
发表于 2012-6-22 06:26:57 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

[size="5"][color="red"]三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η
实际工作中可以根据经验一千瓦的额定电流是2.2安左右
发表于 2012-6-22 10:21:27 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

公式楼上的都说了,一般异步电机额定电流基本是功率的2倍,过电流保护定值低压一般设置为额定电流的1.1倍
发表于 2012-6-22 14:15:57 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

公式楼上的都说了,一般异步电机额定电流基本是功率的2倍,过电流保护定值低压一般设置为额定电流的0.95-1.05倍
发表于 2012-6-22 18:10:27 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

学习了楼上说的公式很正确!
发表于 2012-6-22 22:04:57 | 显示全部楼层

RE:电机的额定电流怎样算出的

1KW=2A,三相交流电功率计算方法,电工电子技术!