一台220KW电机启动后实际工作电流是 309A 很稳定。 因为要新增加一台相同的电机,原电机电缆型号看不到了,
请问要用什么型号的电缆,是否可以用2根3*150 1*69 的铜芯电缆??
发表于 2012-6-22 18:10:15 | 显示全部楼层

RE:220KW电机电缆选型

没问题~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-22 20:46:35 | 显示全部楼层

RE:220KW电机电缆选型

电力输送距离多少呢?
发表于 2012-6-22 23:22:55 | 显示全部楼层

RE:220KW电机电缆选型

回复 3# zjjsjd


  90米 最后还是采用了 VV 2根(3*120 1*70)电缆电流347.7——383A