电机的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一台11KW的电机烧坏,转速时1460r/min,换了一台也是11kw的电机,型号不一样,转速时2940r/min。但是启动后要不了多长时间就停机,这是为什么,谁知道
发表于 2012-6-21 13:30:28 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

转矩不一样,转速高的转矩小.速度会慢慢降下来,电流增大,最后电流保护启动,电机停下来.
发表于 2012-6-21 16:06:48 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

厉害!转速差了一倍也能替换,什么设备这么牛?
发表于 2012-6-21 18:43:08 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

转矩公式
T=(60/2π)*(P/N)
转速越高,转矩越小,根据你的情况,转矩要比原来小一倍,这样启动后电流会居高不下,当然会跳闸
发表于 2012-6-21 21:19:28 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

转速时1460r/min,换成转速2940r/min。不知是什么负载,通常直接替换是不行的,如果是离心式水泵 风机,水泵的轴功率与水泵的转速的三次方成正比,现转速提高到原来的2倍,功率提高为8倍.
发表于 2012-6-21 23:55:48 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

服了你了,原配是四极电机,你买个二极电机。不出问题才怪。你们那边有电工吗?这个问题也太。。。。。。买电机不能只看功率的。
发表于 2012-6-22 02:32:08 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

不能看电机功率的 转速提高 电机带动的设备 的实际负载功率会提高6到8倍 也就是用11KW的电机带 80KW左右的负载设备了 这个也太强了 这个电机根本带不起来的 始终处于超流状态 热继或者电机保护不跳才怪呢
发表于 2012-6-22 05:08:28 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

换电机最起码要按照原铭牌买吧··
发表于 2012-6-22 07:44:48 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

换电机最起码要按照原铭牌买吧··
发表于 2012-6-22 10:21:08 | 显示全部楼层

RE:电机的问题

不可以替换转速差太多