工控之家

 找回密码
加入工控之家

电气的二次回路导线使用多少线径的?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气的二次回路导线使用多少线径的?
发表于 2012-6-21 22:35:59 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

0。75-2。5平方都可以
发表于 2012-6-22 00:33:14 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

看要求,柜内一般用1~1.5,电流回路可能会用到4的
发表于 2012-6-22 02:30:29 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

一般用1-1.5个截面,电流一般2.5个截面
发表于 2012-6-22 04:27:44 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

按照多年配线经验,柜内控制回路采用1.5mm2  电流互感器回路采用2.5mm2或更大
发表于 2012-6-22 06:24:59 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

控制回路1.5平方,电流回路4平方
发表于 2012-6-22 08:22:14 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

一般1-2.5mm2左右
发表于 2012-6-22 10:19:29 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

按照多年配线经验,柜内控制回路采用1.5mm2  电流互感器回路采用2.5mm2或更大
发表于 2012-6-22 12:16:44 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

控制回路1.5平方,电流回路2.5-4平方
发表于 2012-6-22 14:13:59 | 显示全部楼层

RE:电气的二次回路导线使用多少线径的?

电流回路选2.5-4平方多股软线(根据CT选择情况),控制和信号回路选1.5平方多股软线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:19 , Processed in 0.421201 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表