10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 03:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%][tr][td]请教:10kV母线接地时,一相降低,两相升高,从而电压不平衡,电容器不是装有不平衡电压保护吗,但电容器开关为什么不跳闸
发表于 2012-6-22 06:24:58 | 显示全部楼层

RE:10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

10KV一般采用中性点不接地或经高阻、消弧线圈接地,发生一相接地时,一相降低,两相升高是接地点的对地电压,而三相间电压仍是平衡的。不存在不平衡电压吧
发表于 2012-6-22 09:40:23 | 显示全部楼层

RE:10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

电容器电压不平衡保护是指三相相电压不平衡
发表于 2012-6-22 12:55:48 | 显示全部楼层

RE:10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

同意2楼见解。补充一下,所谓线路电压升高为线电压后依然平衡是说线电压无论其相位还是量值都没发生变化,所以依然是平衡电压。这种情况下只允许设备短期运行,以防再有一相接地形成两相接地短路,所以对于中性点不接地或不直接接地的系统中应装设专门的单相接地保护和绝缘监视装置,这就与电容器没有联系了。
发表于 2012-6-22 16:11:13 | 显示全部楼层

RE:10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

电容器配套有专用电压互感器,安装在电容器组内,它只测电容器电压,同时有开口电压、零序电流来测量电容器是否接地,母线接地不在电容器互感器测量范围。
发表于 2012-6-22 19:26:38 | 显示全部楼层

RE:10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

根据你所述现象如果保护装置零序电压保护正常的话,肯定是定值整定的问题.不知你的零序电压保护定值多少?理论计算应该是15伏.
发表于 2012-6-22 22:42:03 | 显示全部楼层

RE:10kV母线接地时,电容器开关为什么不跳闸?

一相接地后,三项之间电压依然平衡