电机电流过高

[复制链接]
发表于 2012-6-21 23:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台泵的电机参数:45KW 85A    在使用过程中泵出口阀门全开(压力3公斤左右)电流99A,出口阀门开一半(压力4.2公斤左右)电流92A,开两台泵压力都调整为4公斤,两台电流都为80A,都是新泵,为什么会出现这种情况
发表于 2012-6-22 03:08:53 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

这的咨询一下泵的生产厂家,他会给你答复的。
发表于 2012-6-22 06:24:18 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

有很多种可能:
电机是否泵厂家原配的,电机选小了,电机转速没选对,轴对中不好,轴密封安装的过紧,介质不是泵设计时的介质......
发表于 2012-6-22 09:39:43 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

可查看泵厂的特性曲线,是否符合电机要求。一般出现这种情况,原因较多。很可能是电机选型不配套,或是泵厂的叶轮设计不合理,太大了也会造成流量太大造成电机超载。该问题最好是邀请泵厂技术服务人员来现场测试。
发表于 2012-6-22 12:55:08 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

电动机的电流大小和泵出口压力和流量(包括流体密度)相关.请核对泵的流量曲线.85A 是对应泵标准效率下的流量的电动机电流.
发表于 2012-6-22 16:10:33 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

机械部分有故障,如:轴承损坏,缺油等 或者负荷过大都能造成电机电流过高,特别是轴承的损坏容易造成转子与定子的摩擦,在此状态下如果不及时处理会造成电机的烧坏。
电气部分有好多原因:电压过高,电机线圈相间或者匝间有短路现象,三相电压不平衡相差太大,
发表于 2012-6-22 19:25:58 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

电机的工作电流和工艺状况密切相关,这是很正常的。阀门全开、开一半电机做功不同,电流当然不同,只有通过调试找到最佳的工作状态就好了。
发表于 2012-6-22 22:41:23 | 显示全部楼层

RE:电机电流过高

看过了,说的有道理